大家好,如果您还对电压并列是保护还是控制不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享电压并列是保护还是控制的知识,包括rcs9663d电压并列装置的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!
本文目录
一、110KV电压并列、切换装置的原理
1、电压并列装置的原理:两段母线,每段母线一台PT,当II母PT预试时,需要退出运行,而此时I母的保护继续运行(考虑到带低压闭锁功能),保护失去电压会发生误动,此时需要用II母PT维持两段母线上的保护电压,因此,需要PT并列。
2、并列时先并一次,合母联、分段开关,再将PT并列把手打在并列位置。
3、需要将母联、分段开关的两侧刀闸、开关接点串接到二次PT并列回路中,确保只有在一次并列的情况下,二次才能并列。
二、220千伏母线电压为啥先并列后切换
1、220千伏母线电压先并列后切换的原因是防止切换过程中发生失压。
2、电压切换是从一个电源电压切换到另一个电源电压。而电压并列是二个电源连接在一起,形成一个电压。
3、为保证供电的可靠性,二次电压的切换均先进行电压并列,然后再拉开不需要的电源,完成电压切换。
三、pt保护是什么东西
1、PT并列保护装置:两段母线,每段母线一台PT,当I母PT预试时,需要退出运行,而此时I母的保护继续运行(考虑到带低压闭锁功能),保护失去电压会发生误动,此时需要用II母PT维持两段母线上的保护电压,因此,需要PT并列。并列时先并一次,合母联开关,再将PT并列把手打在并列位置。需要将母联开关的两侧刀闸、开关接点串接到二次PT并列回路中,确保只有在一次并列的情况下,二次才能并列。
2、PT保护装置:一般的作用就是指采集母线的电压情况,保护功能也比价简单,一般具有的也就是低电压保护和过电压保护等等。对母线的实际运行情况起到监测的监测的作用。
关于电压并列是保护还是控制到此分享完毕,希望能帮助到您。